各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎?
詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下!
分享
yjhdlp
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
478 個
工控威望:
625 點
下載積分:
2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間:
2010-11-13
最后登錄:
2025-07-23
查看yjhdlp的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-23 16:21
全看
|
小
中
大
只要把變頻器的基本頻率調整到71HZ電壓380V工作頻率50HZ就能達到輸出220V電壓。