我用定位模塊QD75M1控制MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系統,設備正常運行1年多。今天出現電機不轉,換了電機后還是電機不轉,啟動運行電機振動幾下后MR-J2S-40B就報51報警,試下幾下后QD75M1的ERR燈也閃爍報警,請問這是什么問題,如何解決?
分享
wulide
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
271 點
下載積分:
521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2007-02-13
最后登錄:
2020-09-07
查看wulide的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-20 13:56
全看
|
小
中
大
我把QD75M1跟MR-J2S-40B參數重新設置一下后電機還是同樣的情況,把HC-KFS43電機換到別的設備上也是不轉,振動一下后報警,用MR-J2S-40A試電機,電機又運行正常。
分享
wulide
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
271 點
下載積分:
521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2007-02-13
最后登錄:
2020-09-07
查看wulide的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-09-21 21:03
全看
|
小
中
大
相序沒錯
分享
wulide
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
271 點
下載積分:
521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2007-02-13
最后登錄:
2020-09-07
查看wulide的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-09-25 16:59
全看
|
小
中
大
在其它相同的設備上試HC-KFS43電機,伺服開啟信號一給,電機就振動后報51號過載報警,把電機跟MR-J2S-40A驅動器試機沒問題。
分享
wulide
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
271 點
下載積分:
521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2007-02-13
最后登錄:
2020-09-07
查看wulide的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-09-25 17:01
全看
|
小
中
大
HC-KFS43新電機換到正常使用的伺服系統MR-J2S-40B上不能用,用舊的電機就沒問題
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系統,現在出現啟動時電機不轉,振動后報警
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院