請教一下同行,現在工廠車間生產時地線與工作零線之間有77V 的電壓,有時碰外殼兩個不同的設備之間有觸電感,測量了一下配電間工作零線與各相的電壓是UA=223 UB=227 UC=226,PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,這是為什么?負載有大功率變頻器55KW一臺,直流電動機4臺 37~90KW。請問同行是電源線不好還是,變頻設備太多或者是哪相有接地的情況呢?
分享
cdm560221
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
215 點
下載積分:
924 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2007-04-22
最后登錄:
2017-11-18
查看cdm560221的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-22 16:06
全看
|
小
中
大
是由于三相負載不平衡,產生的工作零點偏移。