PLC控制電機運行,碰到行程開關,行程開關閉合,返回信號后,電機停止。延時后 行程開關還是閉合的。!
也就是說還有返回信號!怎么能把返回信號成為0,讓電機繼續啟動?
求神人指點
新手上路
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-18 16:12
全看
|
小
中
大
要兩路輸出呀。你關斷的如果是正轉的行程開關。那就利用關斷的正行程開關來啟動反轉的時間繼電器呀!這樣就可以反轉了。同樣碰到了反轉的行程開關,就利用反轉的行程開關來啟動正轉的時間繼電器,這樣就可以正轉了。