各大俠們:早些天要外廠做了兩個三相電表計費用電箱加互感器400/5A的,裝上去沒有接任何負載可以看到電表在慢慢的轉動,今天來裝設備時看到走了好幾個字了,算一下,有60多度電了,沒幾天時間就走了這么多,接線也沒有問題,這個是不是表的問題呀,
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8309 個
工控威望:
10443 點
下載積分:
21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-08-03
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-13 07:30
全看
|
小
中
大
如果拆了輸出線,電表都轉,則電表一定有問題了。如果拆了線,電表不轉,則檢查輸出的主線路,例如是否有確實用電的,或者有漏電的地方。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。