在自動化設備配電柜中在選擇瞬時脫扣特性C,D的時候,如何選擇?我覺得應該選擇D型的,但是我見很多設備里裝的卻是C型。求解!
分享
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1558 個
工控威望:
4562 點
下載積分:
7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-12-27
最后登錄:
2025-06-30
查看dmh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-28 15:01
全看
|
小
中
大
1;電感性負載使用D型如;電動機。
2;電阻性負載使用C型如;電熱管。
不斷向前