松下A5 伺服絕對值定位控制往返幾次后位置變了請問什么原因
分享
zm43196321
這是個傳說
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
92 個
工控威望:
267 點
下載積分:
1727 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2008-07-04
最后登錄:
2024-11-24
查看zm43196321的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-29 09:40
全看
|
小
中
大
你先看下A5 驅動器的 指令脈沖總和 如果是絕對值定位的話 每一個位置 指令脈沖數據顯示出來的值是一定的 不會有1個脈沖的偏差 如果有偏差就是 驅動器收到的脈沖有問題
用雙膠屏蔽線接控制接頭 走線時避開高壓線, 控制接頭的 13 17 25 接到0V 濾波器全面接到地 就是不要固定在烤漆的板上 程序上控制方式盡量用雙脈沖, 如果收到的脈沖1個都沒有差 那就是驅動器到馬達 有問題 找廠家 即可解決? 希望能幫到你