三菱DDRVI指令下,加減速設置
上一主題
下一主題
夢微居士
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
110 點
下載積分:
1260 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2014-08-20
最后登錄:
2015-11-11
查看夢微居士的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-08-25 16:06
全看
|
小
中
大
M8000 ------- MOV K 5000 D8348
MOV K5000 D8349
X0 ------ DDRVI K20000 K5000 Y000 Y003
X1 ------- DDRVI K-20000 K5000 Y000 Y003
加減速沒起到作用,是否是哪里寫的不對,請指教下,謝謝
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-27
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-25 16:57
全看
|
小
中
大
不同PLC的地址不一樣。
FX3G、FX3U如下:
注意,在FX3G、FX3U中不同Y的地址不一樣。
FX1S 1N加減速都是D8148。
還有,你要用MOVP的方式,或者M8002當條件。否則就是每個掃描周期都寫D8348 D8349一次,這樣一直寫,會出問題的。
所以,檢查PLC型號,檢查對應的Y,再把M8000改M8002;蛘甙l脈沖的數量多一些,頻率高一些。然后再試。
如果還是不行,就可能是PLC質量問題了。