如LD SM4000 OUT [FROM HOA K12 D127 K1]是什么意思?
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11508 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-23
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-20 06:03
全看
|
小
中
大
將起始地址為H0A的模塊的BFM12數據讀入D127中。