樓主最近在搞一個三菱PLC和組態王連接,以便監控三菱PLC的系統。。
純監控性質。
目前組態王軟件系統已經畫好,外部連線已經走好。
外部連線連接方式是從PC端連一個232-485的有源轉換器,再將485線連三個PLC的FX3U-485ADP-MB.
PLC程序中定義1個主站,兩個從站,從站程序如下:
組態王設置:
但是現在組態王顯示通訊失敗,另外3個PLC該如何設置組態王的com口呢??由于初來乍到,搞不懂如何下手檢查,求助各位大神!
菜電
分享
zrsheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
278 個
工控威望:
435 點
下載積分:
11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間:
2009-08-12
最后登錄:
2019-09-14
查看zrsheng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-18 18:24
全看
|
小
中
大
PLC程序中定義1個主站,兩個從站,如果是modbus協議的話只允許一個主站的,一般都是上位機做為主站
分享
zrsheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
278 個
工控威望:
435 點
下載積分:
11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間:
2009-08-12
最后登錄:
2019-09-14
查看zrsheng的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-08-18 22:30
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
FX3U-485ADP-MB這個模塊從名字來看,應該是帶modbus功能的,不知道能不能用modbus協議來通信?幾臺plc組網我也沒做過,只做過用一臺plc用編程口通信的。你這個案例我估計可以用計算機鏈接這個協議,你去下載個FX系列通信手冊,里面有詳細介紹,組態王創建設備時協議選擇FX2 485--通信口