發表于: 2014-08-17 16:34
全看
|
小
中
大
我的系統是使用觸摸屏F940GOT-SWD-C跟三菱PLC(FX1N-40MR)控制三菱伺服電機ME-E-70A運行,買了個新PLC后下載原程序、參數后安裝不能驅動伺服電機運行,其它控制加熱等控制都正常。不知何解,請各位大哥指教 。謝謝!
分享
small周
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
167 點
下載積分:
1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2009-02-01
最后登錄:
2024-05-24
查看small周的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-17 22:43
全看
|
小
中
大
是MR無錯,我裝回原PLC無問題,伺服正常啟動。伺服是位置控制模式,速度是由觸摸屏輸入的,是否觸摸屏要跟新PLC需重新設定?
[ 此帖被small周在2014-08-17 23:11重新編輯 ]
分享
small周
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
167 點
下載積分:
1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2009-02-01
最后登錄:
2024-05-24
查看small周的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-08-17 23:13
全看
|
小
中
大
硬件改過有可能。
分享
small周
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
167 點
下載積分:
1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2009-02-01
最后登錄:
2024-05-24
查看small周的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-08-19 10:14
全看
|
小
中
大
無使用定位模塊。謝謝!
分享
small周
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
167 點
下載積分:
1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2009-02-01
最后登錄:
2024-05-24
查看small周的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-08-19 11:42
全看
|
小
中
大
經與廠家聯系證實PLC的硬件是作了更改,謝謝各位的指教。