用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
關于三菱伺服馬達剎車問題
上一主題
下一主題
csjxz321
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
1167 點
下載積分:
10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2013-05-29
最后登錄:
2025-04-21
查看csjxz321的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-08-16 19:24
全看
|
小
中
大
我一臺設備用了一個三菱HC-MFS43B的馬達,我沒有伺服放大器CN3的接頭,我想讓這個剎車抱閘打開,單獨用了一個輸出24V的Power supply來接這個剎車,而且是在伺服馬達三相電斷開的情況下,馬達剎車還是抱死的。難道一定要接伺服放大器里面的MBR信號來控制才行嗎?請問各位大神們有什么別的辦法可以讓這個剎車抱閘打開?
分享
sz518104
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
929 個
工控威望:
805 點
下載積分:
18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間:
2009-01-05
最后登錄:
2025-07-19
查看sz518104的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-18 08:43
全看
|
小
中
大
我試過用24VDC打開過松下伺服馬達也是帶剎車的,應該是可以的啊,
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
關于三菱伺服馬達剎車問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院