我一臺設備用了一個三菱HC-MFS43B的馬達,我沒有伺服放大器CN3的接頭,我想讓這個剎車抱閘打開,單獨用了一個輸出24V的Power supply來接這個剎車,而且是在伺服馬達三相電斷開的情況下,馬達剎車還是抱死的。難道一定要接伺服放大器里面的MBR信號來控制才行嗎?請問各位大神們有什么別的辦法可以讓這個剎車抱閘打開?
分享
1553122298
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
106 個
工控威望:
1121 點
下載積分:
1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2014-08-05
最后登錄:
2019-12-10
查看1553122298的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-01 12:30
全看
|
小
中
大
我們公司造設備的,三菱的都是用繼電器控制抱閘24伏電源就可以了,沒多復雜,線圈有24伏就打開制動了,