1. 請問各位,上下限位開關,原點開關是接到伺服放大器中,還是定位模塊中,還是兩者都接??限位開關的上限,下限,近點狗信號分別接在1A1,1A2,1A3上,那到程序里面后對應的地址分別是什么?
2. 如果需要接到伺服放大器中,伺服放大器要求的信號必須是常閉點嗎?
分享
lixianji_007
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
5758 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間:
2011-08-27
最后登錄:
2025-07-03
查看lixianji_007的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-03 10:53
全看
|
小
中
大
上、下限和近點狗信號要接在定位模塊上,按7樓的圖示硬件接線,各信號的狀態可通過定位模塊內的緩沖寄存器讀出;各開關的常開或常閉可通過定位模塊的智能模塊參數設置進行變更。附件為做過的項目中三菱定位模塊與松下A5伺服的接線圖(PDF),供各位參考共同學習。