各位,前輩你們好!
我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
分享
xjb0205
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
123 點
下載積分:
3458 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2014-06-26
最后登錄:
2022-08-22
查看xjb0205的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-13 20:01
全看
|
小
中
大
32~36v指的是接觸器的線圈電壓,如果接到220v或380v的控制電壓,線圈很快就燒毀了。所以換接觸器時一定要注意接觸器的線圈電壓與控制電壓相符。