用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
接觸器冒煙了
上一主題
下一主題
a345135316
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
128 點
下載積分:
672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2011-06-11
最后登錄:
2014-11-25
查看a345135316的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-08-13 17:01
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
各位,前輩你們好!
我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1957 個
工控威望:
2110 點
下載積分:
11181 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-19
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-25 10:47
全看
|
小
中
大
控制線圈電壓不對才冒煙
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
接觸器冒煙了
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院