接觸器冒煙了
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
6
»
Pages: 4/6 Go
wcq864
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
102 點
下載積分:
13367 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2014-07-20
最后登錄:
2019-09-02
查看wcq864的
主題
/
回貼
36樓
發表于: 2014-08-16 00:29
只看該作者
|
小
中
大
百分之百線圈電壓等級不對
分享
wcq864
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
102 點
下載積分:
13367 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2014-07-20
最后登錄:
2019-09-02
查看wcq864的
主題
/
回貼
37樓
發表于: 2014-08-16 00:30
只看該作者
|
小
中
大
百分之百電壓等級不對
分享
hljhfplc
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
101 個
工控威望:
253 點
下載積分:
10085 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2013-03-09
最后登錄:
2016-03-27
查看hljhfplc的
主題
/
回貼
38樓
發表于: 2014-08-16 11:35
只看該作者
|
小
中
大
電壓等級不對啊,你接的電壓太高了,換一個電壓等級滿足工作要求的!
分享
yjhdlp
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
478 個
工控威望:
625 點
下載積分:
2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間:
2010-11-13
最后登錄:
2022-10-15
查看yjhdlp的
主題
/
回貼
39樓
發表于: 2014-08-16 17:18
只看該作者
|
小
中
大
原來線圈工作電壓看清楚了嗎?
分享
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
868 個
工控威望:
1029 點
下載積分:
15632 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2010-07-16
最后登錄:
2025-04-06
查看shuai3982的
主題
/
回貼
40樓
發表于: 2014-08-16 21:30
只看該作者
|
小
中
大
你是不是把三十六伏的用在二百二或者三百八的上面了呀!那樣不燒才怪呢
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
分享
江山永固
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
94 點
下載積分:
896 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2014-08-17
最后登錄:
2017-05-07
查看江山永固的
主題
/
回貼
41樓
發表于: 2014-08-17 09:47
只看該作者
|
小
中
大
這個應該是接線有問題,所以冒煙了!
分享
zlm2013
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
125 點
下載積分:
1194 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2013-10-13
最后登錄:
2015-02-06
查看zlm2013的
主題
/
回貼
42樓
發表于: 2014-08-17 20:06
只看該作者
|
小
中
大
我也沒用過此接觸器,我想之電壓不相同,
分享
sz518104
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
929 個
工控威望:
805 點
下載積分:
18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間:
2009-01-05
最后登錄:
2025-07-19
查看sz518104的
主題
/
回貼
43樓
發表于: 2014-08-17 21:28
只看該作者
|
小
中
大
你的接觸器的線圈電壓是AC32--36V,你接了220V、380V只要超過接觸器上線圈的電壓就會冒煙 啊,小心,注意安全,自己仔細檢查一下用電是不是符合設備用電安全、
分享
一步一步
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
81 個
工控威望:
234 點
下載積分:
2799 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間:
2014-07-07
最后登錄:
2025-07-03
查看一步一步的
主題
/
回貼
44樓
發表于: 2014-08-17 23:24
只看該作者
|
小
中
大
如果按照原來的電路接回去就可以排除把380V的線接錯到控制端導致燒壞,按照突然燒掉應該更換額定電流更高一級的交流接觸器,防止電機啟動瞬間大電流將接觸器燒壞
分享
luo76
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1562 個
工控威望:
1626 點
下載積分:
116913 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-16
查看luo76的
主題
/
回貼
45樓
發表于: 2014-08-18 09:10
只看該作者
|
小
中
大
哈哈 接觸器在抽煙
分享
wujianzzx
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
125 個
工控威望:
600 點
下載積分:
5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2013-02-25
最后登錄:
2020-12-10
查看wujianzzx的
主題
/
回貼
46樓
發表于: 2014-08-18 20:25
只看該作者
|
小
中
大
更換接觸器首先要看線圈電壓,買個教訓吧
分享
yexingzhe23
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
186 點
下載積分:
1258 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2013-07-31
最后登錄:
2025-03-08
查看yexingzhe23的
主題
/
回貼
47樓
發表于: 2014-08-18 20:44
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第3樓ftiexu于2014-08-13 17:11發表的 :
你這情況有可能是電磁線圈被燒了,圖中的線圈控制電壓是交流32-36V,更換接觸器時要注意控制線圈電壓和負載電流。