Q68DAV 模塊 CH1-CH7 T經常出現無輸出同時CH8 輸出電壓變低,導致變頻器頻率為零,重新關電后恢復正常.,現場接線CH的經過中間端子轉接,同時COM線還經過經過中繼電器觸點.不知道是什么原因?
分享
ty2tzj118
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
112 點
下載積分:
1682 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2014-07-09
最后登錄:
2016-12-06
查看ty2tzj118的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-12 08:22
全看
|
小
中
大
既然你已經排除屏蔽線纜的問題,則問題出現在兩頭,一個是數模模塊,一個是變頻器,很可能是模塊老化造成。