用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
轉換數據問題
上一主題
下一主題
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2505 個
工控威望:
3125 點
下載積分:
12718 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-08-05
查看卓發智能的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-07-25 22:48
全看
|
小
中
大
現有一個測量的傳感器,輸出模擬量為正負10V 對應量程為正負1mm ,現在測量用不到負數,所以想把這個模擬量做成0到2mm這樣子,請教我怎么做呢?謝謝!數學不好,請理解
相信自我!
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-26 00:23
全看
|
小
中
大
+/-10V是傳感器輸出的信號。量程是不變的,-1mm~+1mm不就是2mm,把參考點變了不就行了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
轉換數據問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院