FX3U帶一個MR-J2S70A伺服一運行電機抖動
上一主題
下一主題
liufuyao1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
443 點
下載積分:
747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2011-03-24
最后登錄:
2024-10-16
查看liufuyao1234的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-07-24 13:51
全看
|
小
中
大
用1臺FX3U帶一個MR-J2S70A伺服一運行電機抖動的厲害 且噪聲很大,調整了參數震動會小點,但是機器的定位位移不是設計的位置,走的位置少了。電機在其他設備上運行過正常的,控制器也換了。這套設備是制作的第三套上面倆套都是好的。感覺像是脈沖丟失了。請高手指點我下面該如何做。
補充下:現在發現電機在1KPPS的指令脈沖時很穩定不會斗,但是一加到2K時電機就開始抖動,且走的比實際位置少。
[ 此帖被liufuyao1234在2014-07-26 19:07重新編輯 ]
分享
云淡風輕2014
回收各品牌PLC 變頻器 伺服 觸摸屏
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
153 點
下載積分:
705 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2014-07-24
最后登錄:
2015-04-16
查看云淡風輕2014的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-26 19:50
全看
|
小
中
大
驅動器一般都有抑振功能,可以調節一下!