用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
FX3U帶一個MR-J2S70A伺服一運行電機抖動
上一主題
下一主題
liufuyao1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
443 點
下載積分:
747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2011-03-24
最后登錄:
2024-10-16
查看liufuyao1234的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-07-24 13:51
全看
|
小
中
大
用1臺FX3U帶一個MR-J2S70A伺服一運行電機抖動的厲害 且噪聲很大,調整了參數震動會小點,但是機器的定位位移不是設計的位置,走的位置少了。電機在其他設備上運行過正常的,控制器也換了。這套設備是制作的第三套上面倆套都是好的。感覺像是脈沖丟失了。請高手指點我下面該如何做。
補充下:現在發現電機在1KPPS的指令脈沖時很穩定不會斗,但是一加到2K時電機就開始抖動,且走的比實際位置少。
[ 此帖被liufuyao1234在2014-07-26 19:07重新編輯 ]
分享
咯啵白菜
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
298 點
下載積分:
804 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2014-01-14
最后登錄:
2019-11-23
查看咯啵白菜的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-25 10:37
全看
|
小
中
大
設備的機械部分是不是間隙過大,增益有沒有調下呢
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
FX3U帶一個MR-J2S70A伺服一運行電機抖動
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院