三相電壓分出220v電壓,電壓降不穩
上一主題
下一主題
haibin9964
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
177 點
下載積分:
2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2012-07-12
最后登錄:
2024-11-27
查看haibin9964的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-07-20 14:41
全看
|
小
中
大
三相電壓用3p+n漏電斷路器分出2路220v電壓,一路開了5個3匹半的空調,電壓直降到160v到210v之間,空調直接開不起來,另一路電壓略有升高大約245左右,電流大約9A,怎么解決?
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
419 個
工控威望:
2908 點
下載積分:
644 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-09-04
最后登錄:
2025-07-28
查看tangrenbo89的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-21 16:05
全看
|
小
中
大
5臺*3.5p*0.75千瓦*6A=78.75A.你這條火線和零線間承載將近80A電流16平方的零線只能承載不到6A電流,壓降肯定會很大零線也會燒掉。
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
419 個
工控威望:
2908 點
下載積分:
644 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-09-04
最后登錄:
2025-07-28
查看tangrenbo89的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-07-21 16:06
全看
|
小
中
大
上面寫錯了16平方電線只能承載不到60A電流
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
419 個
工控威望:
2908 點
下載積分:
644 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-09-04
最后登錄:
2025-07-28
查看tangrenbo89的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-07-21 16:09
全看
|
小
中
大
電壓高有兩種可能一是星星鏈接零線開路,而是本身電壓就高你不帶負載的時候測下上樁頭
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
419 個
工控威望:
2908 點
下載積分:
644 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-09-04
最后登錄:
2025-07-28
查看tangrenbo89的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-07-21 16:13
全看
|
小
中
大
像上面的描述應該是零線開路了,所以負載大的電壓很低,負載小的電壓很高,如果另外負載是照明燈的話有可能達到300多伏