變頻器老是燒毀,,請高手指教
上一主題
下一主題
freedos
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
126 點
下載積分:
670 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2013-10-22
最后登錄:
2015-07-07
查看freedos的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-07-20 12:22
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
這條生產線不是我負責的,很奇怪,,
4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....
希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-20 23:04
全看
|
小
中
大
SEW的變頻器 他的進相電源是直流母線的嘛!如果是把那臺直流母線換了 還有瞰您那控制SEW因該是通訊的吧