發表于: 2014-07-19 15:48
全看
|
小
中
大
大俠們,我兩臺三相電機11KW和15KW,我分別用的是30A和40A的D型斷路器,我看網上說法不一,你們建議呢
分享
lnsyzbw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
114 個
工控威望:
240 點
下載積分:
7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2014-05-04
最后登錄:
2018-06-29
查看lnsyzbw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-21 14:06
全看
|
小
中
大
如果選用DZ47系列的斷路器11KW電動機選用D型25A;15KW電動機選用D型32A的。你所用的電動機如果沒有熱過載繼電器保護的話,建議選用DZ108-32系列25A和32A電機保護型的斷路器保護,此種斷路器基本可以精確調整保護所需的電流值;保護電動機斷路器的選用標準是:大于等于電動機的額定電流(大于的概念可不是成倍的大)。