我現在搞不懂D0里面D3的數據問題,說明書上說,D0要占用4個,
D0是接收通道
D1是接收結果
D2是接收數據計數
D3是接收數據允許數-- 設置(D1)中可存儲的接收數據的允許字數
我現在理解不透D3的含義
比如
【MOV K1 D0】
【FMOV K0 D1 K2】
【MOV K10 D3】
【G.INPUT U0E D0 D200 M100】
請問D200接收數據是從D200到D210這10個里面,還是D200里面就只能接收10個字數呀。
分享
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
446 個
工控威望:
414 點
下載積分:
2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間:
2007-07-06
最后登錄:
2025-07-24
查看bogegongkong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-19 13:47
全看
|
小
中
大
如果設定以字為單位,是接受10個字,從D200-D209;設定字節,是D200-D204。是字或字節,通過緩沖區CH1 96H 、CH2 136H進行讀寫(0字,1字節)。默認是字。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(我不是老板) 熱心助人!
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377