匯川 MD330 30KW在用多圈電位器接+10v AI2 GND 來調節變頻器的頻率來達到控制電機轉速的快慢,現在是問題是在電位計調節后頻率一直波動從0HZ 突然升到17.7HZ 有升到22.89HZ,有突然降到5HZ,一直波動著,不知什么情況導致的,(電位器10V電壓時均勻變化的,應該電位器沒問題)請大家幫幫哦!感謝
分享
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
1237 點
下載積分:
7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間:
2013-05-17
最后登錄:
2024-12-04
查看最近一天希望的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-07 17:52
全看
|
小
中
大
匯川變頻器AI2端子是電壓和電流信號通用端子,通過控制板上的短接插片轉換。檢查一下是否插在電壓這邊。像你這種情況多數還是電位器引起的,還是先換個電位器試試!
分享
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
1237 點
下載積分:
7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間:
2013-05-17
最后登錄:
2024-12-04
查看最近一天希望的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-07-07 21:09
全看
|
小
中
大
三樓說的對!恢復出廠試試。如果不行,主頻率源設置AI1,接AI1試試。