除塵機VAC 20-4000 能加變頻器嗎?
上一主題
下一主題
為你默愛
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
199 點
下載積分:
681 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2012-06-13
最后登錄:
2019-12-04
查看為你默愛的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-06-30 20:55
全看
|
小
中
大
http://www.nederman.cn/products/fans-and-vacuum-pumps/vacuum-pumps-and-fans/vac-two-stage-vacuum-fan
機器是除塵機,本身就是一個星三角啟動,啟動后24小時運轉,電機是45KW的,我想問問可以加上恒壓變頻控制嗎?
分享
張傲雪
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
93 點
下載積分:
575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2014-07-01
最后登錄:
2014-07-16
查看張傲雪的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-01 19:10
全看
|
小
中
大
可以呀,用負壓的模擬量控制,相對的風口多了可以自動加頻,壓力變送器要是加在末端,還可以監控過濾器的封堵程度呢!好想法,我先試試。我們廠的過濾器保養就一直沒有沒有具體的數據檢測,這樣可以量化管理了。