兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。
另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。
3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。
現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常
偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性
這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ]
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2876 個
工控威望:
4507 點
下載積分:
223115 分
在線時間: 3249(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-30
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-30 22:06
全看
|
小
中
大
還有個方法你可以試試!在控制模擬電壓的線上加裝磁環!祝你好運!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2876 個
工控威望:
4507 點
下載積分:
223115 分
在線時間: 3249(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-30
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-07-01 14:48
全看
|
小
中
大
磁環大小需要查看一下你那信號線的直徑,一般需要在磁環上繞個3圈以上,你就看看那個磁環能否穿過該線就OK!!!其他沒什么要求!祝你好運!