三菱FR-D720S-0.75K變頻器,設定50HZ,以前帶負載運行都正常。如今電機空載運行正常,帶負載運行時頻率亂跳,最后變成0。我設高頻率,馬上出現錯誤E.THN。查手冊是過載故障,建議設置71、80等參數。關鍵問題是,參數PR1、PR2……PR9之后就跳到PR79,然后跳到PR125。 郁悶了
分享
netwell
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
217 點
下載積分:
1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間:
2014-04-22
最后登錄:
2025-05-20
查看netwell的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-19 10:14
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓gufan8099663于2014-06-19 10:02發表的 :
改下P160參數就可以顯示全部參數了
對,后來找到160參數,設置為0,其他參數就有了。參數71設為3,參數96設為11,。就OK了
很感謝樓上的幾位回答