三菱Q系列QD75模塊參數設置完如何使用
上一主題
下一主題
fantasyplay
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
97 點
下載積分:
551 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2010-06-06
最后登錄:
2020-04-03
查看fantasyplay的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-06-18 09:32
全看
|
小
中
大
是用GX WORKS2 設置QD75智能功能模塊參數。但程序運行的時候發現設置的參數完全沒有生效。請問大俠們怎樣激活使用智能功能模塊設置?
還有一個問題就是我用梯形圖把QD75手冊的例程序寫進程序。怎么我執行一次定位后,再進行第二定位模塊就報警了呢?
分享
zhw120958142
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2 個
工控威望:
118 點
下載積分:
511 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2014-03-22
最后登錄:
2025-04-06
查看zhw120958142的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-20 17:00
全看
|
小
中
大
你設置的是定位數據,還是塊啟動數據?需要在程序中進行調用才可以。
比如說設置的直線插補定位數據
0:結束 0Bh:INC 直線2\1 軸2 0:200 0:200 0 50000 500 10
就需要指令DMOV H0E04 U8\G2000進行啟動調用。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(504890094) 好貼好貼!