發表于: 2014-06-11 14:14
全看
|
小
中
大
各位大俠好,小弟這有臺300的plc故障請幫我分析一下吧。型號為314c-2DP的cpu運行燈不亮,停止燈亮,5v燈亮,sf故障燈亮,同時擴展模塊sm332的sf燈閃爍,更換新的cpu,加載卡里的原程序后,故障與上述一致,更換sm332模塊后,還是與上述一致,請大俠幫忙分析一哈,非常感謝!
分享
guansky168
小張
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
610 個
工控威望:
3397 點
下載積分:
8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-05-11
最后登錄:
2025-02-11
查看guansky168的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-11 14:28
全看
|
小
中
大
您好,模塊診斷信息是不是需要電腦與plc建立連接后查看的。我沒在現場,診斷信息無法獲取,從硬件表現能否判斷問題?謝謝!
分享
guansky168
小張
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
610 個
工控威望:
3397 點
下載積分:
8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-05-11
最后登錄:
2025-02-11
查看guansky168的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-06-12 10:35
全看
|
小
中
大
謝謝大家,問題已經解決,是PLC模塊插板松動所致,重新安裝一遍好。謝謝!