1、三菱3U在DDRVA中 S1 S2 D1 D2 。S1是指定脈沖個數 最大值是999999 如果最大值還沒有跑到目的該怎么辦呢
2、在回原點時候 假如電機的原點在左邊 當電機已在原點或者在或者在原點的的左端時那該怎么樣回原點呢 哪位老師可以給我說一說,謝謝了
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(lijunquan) 問題問的好!
分享
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
105 個
工控威望:
280 點
下載積分:
2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2007-10-22
最后登錄:
2025-03-19
查看shizhongyang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-09 11:58
全看
|
小
中
大
回復問題2,:用帶DOG搜索的原點回歸-DSZR指令,參數設置正確了后,不用考慮你所擔心的問題。如果現在位置在原點,你定義的是遠點回歸方向向左,它會先向左移動到左限后,自動向右移動,在右移離開DOG點后,它會再次向左移動至原點結束。