現在最大150A電流,用的50平方的線,線纜皮燙手,現在夏天溫度有點高35-39度的樣子,這線纜有沒有問題
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-30 16:10
全看
|
小
中
大
理論上是通過查表估算電纜的額定電流值,但是試問現在是市場上還有標準的電纜?除非是定制。
電纜一個需要看有效截面,還有一個需要看材質。為了這個事情在7年前和我以前的老板交流過多次,最后還是沒有辦法挽回這個現狀而離職的。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(張棟嶺) 真誠感謝!