現在最大150A電流,用的50平方的線,線纜皮燙手
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 2/4 Go
多晶鑄錠
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2012-10-23
最后登錄:
2022-03-30
查看多晶鑄錠的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2014-05-31 16:28
只看該作者
|
小
中
大
如果溫升過高的話,看看有沒有諧波。
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2876 個
工控威望:
4507 點
下載積分:
223035 分
在線時間: 3248(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-28
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2014-05-31 16:56
只看該作者
|
小
中
大
首先要確定的是這個電纜銅線平方面積必須是標準而且是足夠,否則一切免談。如果是標準足夠的話這個電流是完全沒有問題放心大膽用。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
785 個
工控威望:
5312 點
下載積分:
15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2011-12-21
最后登錄:
2020-05-31
查看zmy450365的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2014-05-31 17:27
只看該作者
|
小
中
大
理論上是在允許范圍;非標電纜線和國標電纜線相差不少;我曾經用過非標50平方線帶80左右的電動機電流;線發燙;說明質量好壞相差很大;事實實際中應用中;150a的電流;用75平方的標準電纜線比較合理;
分享
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1127 個
工控威望:
836 點
下載積分:
34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間:
2008-02-02
最后登錄:
2020-12-29
查看yangyajiang的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2014-05-31 17:28
只看該作者
|
小
中
大
有問題的, 都燙手了還沒有問題呀,
分享
guafa58
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
173 個
工控威望:
389 點
下載積分:
2916 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間:
2010-10-28
最后登錄:
2025-07-26
查看guafa58的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2014-05-31 20:01
只看該作者
|
小
中
大
你不是說大概40度左右?很正常,不超過70都沒有問題
分享
yjhdlp
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
478 個
工控威望:
625 點
下載積分:
2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間:
2010-11-13
最后登錄:
2025-07-23
查看yjhdlp的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2014-05-31 20:36
只看該作者
|
小
中
大
手能摸上去還能用。
分享
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
205 個
工控威望:
468 點
下載積分:
1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間:
2011-10-24
最后登錄:
2017-02-10
查看zhaodong000的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2014-06-02 21:24
只看該作者
|
小
中
大
支持六樓。做電氣自己留余量。以免出大事、現在的電纜質量貓膩太多,防不勝防啊
分享
zhao9615975
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
147 個
工控威望:
241 點
下載積分:
647 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2008-10-13
最后登錄:
2025-05-06
查看zhao9615975的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2014-06-02 21:33
只看該作者
|
小
中
大
嘿嘿,大家好,給各位打個招呼。。!
分享
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
346 個
工控威望:
512 點
下載積分:
4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2011-04-08
最后登錄:
2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2014-06-03 09:52
只看該作者
|
小
中
大
建議更換大一點線徑的線!現在的線啊,沒法說!我們這邊如果要用6平方的線就得選10平方的!除非我們和經銷商說好我要國標的!安全 安全 安全
分享
wujiang123
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
125 點
下載積分:
935 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2014-05-11
最后登錄:
2016-02-23
查看wujiang123的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2014-06-03 10:43
只看該作者
|
小
中
大
燙手時長時間嗎?要根據你的電纜長度定,是距離遠最好選70平的銅芯電纜。
分享
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
211 個
工控威望:
405 點
下載積分:
1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2007-10-25
最后登錄:
2025-01-07
查看houxiyong的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2014-06-06 10:42
只看該作者
|
小
中
大
看你布線的方式,我經歷過一個情況和你說的差不多。我的是很多條線在一個線槽內,150a長期使用,后來發現線皮都粘在一起了,很危險。后來我改用75mm的了。
分享
jixianghu123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
236 點
下載積分:
7764 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2014-04-21
最后登錄:
2025-04-25
查看jixianghu123的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2014-06-06 10:57
只看該作者
|
小
中
大
負載持續率如果百分之百 換75的線
如果百分之六十可以用50的線
負載算法 以10分鐘為準 工作6分鐘休息4分鐘