下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-31
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-29 11:31
全看
|
小
中
大
兩張圖片都正確。
上面圖畫的是外部負載接的位置,下面圖是接近開關的內部原理簡圖。
內部都是集電極開路輸出,對NPN負載接在正電源和OUT間。對PNP負載接在負電源和OUT間。
兩者都是負載和三極管串聯,只是NPN與PNP的電流方向不同,所以才有負載的另一端有接正還是接負的區別。