如題,2KW的臺達伺服因壞了換了一臺一樣的伺服,裝上后速度超慢,程序沒動,現在改了PLC程序指令頻率加大了,但速度還是達不到之前的一半。請教有什么辦法解決。謝謝
相信自我!
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2505 個
工控威望:
3125 點
下載積分:
12718 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-08-05
查看卓發智能的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-27 15:09
全看
|
小
中
大
沒法看。這個型號的伺服沒有外部按鍵
相信自我!
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2505 個
工控威望:
3125 點
下載積分:
12718 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-08-05
查看卓發智能的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-05-28 21:14
全看
|
小
中
大
舊的能通電的,怎么讀我還沒弄過,謝謝大家的指點,非常謝謝,我下載了個臺達伺服調試軟件。調調看
相信自我!
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2505 個
工控威望:
3125 點
下載積分:
12718 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-08-05
查看卓發智能的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-06-10 20:26
全看
|
小
中
大
昨天有空把它解決了,原來是電子齒輪比的問題,原新壞的那個分子與分母分別是50 1 后面換上的那個是4 1 相差太大了,所以導致轉速慢。后來讀好原數據寫入后就正常了。在此感謝各位的熱心相助、