型號:CPU224CN
我將編好的程序下載到PLC并模擬運行正常后,與西門子TP178聯機,正常運行約1分鐘后,出現如下現象
1、RUN燈亮、SF橘黃色燈亮,撥動RUN\STOP轉換開關也無法改變狀態
2、通訊不上,搜不到(通迅電纜與西門子TP178通迅正常)
3、PLC無輸出
外圍連線全拆了,上述現象不變,測輸入220V,輸出24V正常
問:編程出錯能否引起上述故障
[ 此帖被黑黑面包在2014-05-23 15:01重新編輯 ]
分享
ufo6363
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
524 個
工控威望:
573 點
下載積分:
6584 分
在線時間: 1395(小時)
注冊時間:
2010-11-21
最后登錄:
2025-07-17
查看ufo6363的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-24 16:15
全看
|
小
中
大
壞了吧,我的也是這個問題,亮紅燈通信不了