威綸屏MT6070ih同時連接兩臺三菱PLC問題
上一主題
下一主題
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
221 點
下載積分:
1815 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間:
2010-12-14
最后登錄:
2025-04-19
查看fkeickl的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-05-21 23:29
全看
|
小
中
大
威綸屏MT6070ih有二個D型9針座,一個D型9針公座和一個D型9針母座,連接一臺時D型9針公座和個D型9針母座都通連上,但同時連接兩臺三菱PLC時連不上,今天試了一天也不行,不知大家有沒有其它方法?
有壓力就有動力
分享
amychenjun
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
119 點
下載積分:
701 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2014-05-27
最后登錄:
2017-04-14
查看amychenjun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-28 10:49
全看
|
小
中
大
引用
引用第7樓fkeickl于2014-05-27 21:02發表的 :
觸摸屏里地址設置 第一臺PLC的D0寫 D 1#0,第二臺的寫D 2#0
上面這句是什么意思,有誰能幫忙解答下嗎?
按照1樓的說法,你只需要使用一個通信口就可以了,不用再添加第二臺設備。編輯觸摸屏畫面時針對第一臺設備的元件地址使用1#??;針對第二臺設備的元件地址使用2#??,1#和2#用以區分同一個485輸出端口下的不同從站設備,??就是該設備應該使用的地址格式。