用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
馬達燒毀,請大家發表建議
上一主題
下一主題
bobosaviola
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
120 點
下載積分:
573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2013-10-07
最后登錄:
2014-06-13
查看bobosaviola的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-05-18 13:08
全看
|
小
中
大
馬達接線柱
各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。
初步判斷兩種原因:
1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。
2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。
分享
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
571 個
工控威望:
787 點
下載積分:
1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2011-04-15
最后登錄:
2014-12-20
查看shenyijin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-18 19:57
全看
|
小
中
大
燒了很正常,不燒我們這些修電機的怎么會有生意呢?原因很多,需要時間找。隨便問下可以給我修嗎?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
馬達燒毀,請大家發表建議
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院