三根220V的電熱管接成星型,輸入的是380V電壓
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
506 個
工控威望:
812 點
下載積分:
8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2022-02-12
查看scw威偉的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2014-05-14 11:15
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓gongkong365于2014-05-12 19:44發表的 :
接跟中線就不會燒了
你是指的N線嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
分享
dujiefeng198
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
136 點
下載積分:
2397 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2013-11-05
最后登錄:
2017-07-27
查看dujiefeng198的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2014-05-14 21:32
只看該作者
|
小
中
大
3樓講得很有道理,頂下!
分享
浪漫經典
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
122 點
下載積分:
1132 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2014-05-11
最后登錄:
2015-06-11
查看浪漫經典的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2014-05-16 06:41
只看該作者
|
小
中
大
加個中性線最好,第一壞一個另外兩個可正常工作
分享
工空愛好者
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
232 個
工控威望:
409 點
下載積分:
14461 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間:
2008-01-11
最后登錄:
2024-03-18
查看工空愛好者的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2014-05-18 17:12
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,學習了
分享
suishijun
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
126 點
下載積分:
887 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2014-05-12
最后登錄:
2022-06-26
查看suishijun的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2014-05-23 15:21
只看該作者
|
小
中
大
沒有事,燒不了的
分享
supermax
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
590 個
工控威望:
2540 點
下載積分:
3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間:
2011-03-20
最后登錄:
2021-03-26
查看supermax的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2014-05-23 15:28
只看該作者
|
小
中
大
建議在星點接零線
分享
天王a2013
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
130 點
下載積分:
1442 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2014-05-18
最后登錄:
2025-07-03
查看天王a2013的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2014-05-23 15:38
只看該作者
|
小
中
大
有一定影響,最好接上電流麥表
分享
kz1566
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
267 點
下載積分:
8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2011-11-06
最后登錄:
2020-04-03
查看kz1566的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2014-05-25 23:12
只看該作者
|
小
中
大
最好接上中線,加熱管的功率不是恒定的,假定每根加熱管的阻值是5歐,在星形連接的時候額定功率是1100W,在額定電壓下兩根管子的功率和是2200W,當一根管子壞掉斷路后,另外兩根管子就成了一根,功率是(5+5)乘380=3800W。個人觀點
分享
junjie
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
196 點
下載積分:
626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間:
2011-04-25
最后登錄:
2022-05-11
查看junjie的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2014-05-26 15:33
只看該作者
|
小
中
大
中性點可以不要接,燒壞其中一根,肯定需要更換,特別是大功率加熱,接線空間也有限,引入N線很麻煩的,可能會成為短路故障點,有人認為接入零線相之間會平衡點,甚至于有些人以為不接中線不會加熱的笑話,也難怪大家平時習慣于單相220V加熱,都有零線,其實加熱電路本身就是"粗放"的,線路當然越簡捷越好.
分享
junjie
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
196 點
下載積分:
626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間:
2011-04-25
最后登錄:
2022-05-11
查看junjie的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2014-05-26 15:42
只看該作者
|
小
中
大
三相電阻絲加熱功率 P=1.732UI
分享
單身真愛
俺們都是工控人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
261 個
工控威望:
234 點
下載積分:
1273 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間:
2010-10-13
最后登錄:
2022-06-18
查看單身真愛的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2014-05-26 16:04
只看該作者
|
小
中
大
燒了一根,電阻等于串聯的,也就是阻值相加
分享
tangshiwei3
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
344 點
下載積分:
531 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間:
2008-09-13
最后登錄:
2024-12-14
查看tangshiwei3的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2014-05-26 17:13
只看該作者
|
小
中
大
如果是三相阻值一樣的就沒有問題,三相阻值差別大的話,會燒其中一個加熱管,由歐姆定律可以算出的