三菱變頻器四段調速 設置加減速時間
上一主題
下一主題
申敏199192
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
140 點
下載積分:
595 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2014-04-19
最后登錄:
2014-06-02
查看申敏199192的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-05-10 09:44
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱變頻器四段調速
設置加減速時間
一般多少秒
大神們 給個參考啊
我是這樣想的 采用定時方法如圖
熔斷器 和 熱繼電器 FU FR 怎么選 ?
電機我選的是3極 106A額定電流
大家給點建議或者需要注意些什么?
[ 此帖被申敏199192在2014-05-16 12:24重新編輯 ]
分享
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
304 個
工控威望:
1310 點
下載積分:
9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間:
2012-12-29
最后登錄:
2019-05-03
查看gongling888的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-10 16:59
全看
|
小
中
大
怎知道樓主的調速用于何種場合,功率的匹配如何?例如汽車的加速、換擋一樣,1.5排量以下的,無論是手波或自動波,想有推背感,幾乎是不可能的。賽車加速要快,公交車加速要緩。
樓主留言:
真誠感謝!
礦井提升機 電機55KW
一般設置多少啊
分享
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
304 個
工控威望:
1310 點
下載積分:
9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間:
2012-12-29
最后登錄:
2019-05-03
查看gongling888的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-05-12 09:57
全看
|
小
中
大
樓主沒有提供全部參數,例如負載、平衡系數、速度等,很難有準確數據。根據電梯的使用參數,提供參考:速度1M/S的,加速不小于時間1秒;減速不小于時間1.2秒,如果負載較大,減速時間需加長,防止變頻器制動時母線電壓過高的故障。友情提示:1、由于垂直提升設備的工況處于1-4象限,變頻器必須配置功率足夠大的制動電阻。
2、設備如果是載人或者設備井道下方有人可進入的空間存在,千萬、千萬小心!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(申敏199192) 真誠感謝!
分享
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
304 個
工控威望:
1310 點
下載積分:
9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間:
2012-12-29
最后登錄:
2019-05-03
查看gongling888的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-05-15 14:38
全看
|
小
中
大
變頻器設置為多段速控制,速度輸入前0.5秒,先輸入方向,速度1、1.0m/s,加速時間1.2-1.5秒。速度2、2.5m/s,加速時間2.5-3.0秒。速度3、0.5m/s,減速時間3.5-4.2秒,速度4、0.1m/s,減速時間0.5秒,停車時先斷開速度,0.5秒后斷開方向。一般的變頻器,使用矢量閉環控制,當有方向輸入后,即使抱閘(機械制動)打開,沒有速度輸入,其力矩(轉矩)是可以使電機帶負載停止。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(申敏199192) 熱心助人!
分享