lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 508 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1906 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2025-07-24
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-06 18:48
各位大哥們,小弟第一次接觸CC-LINKE通信,有個問題請教下,我現在想用一個Q系列CPU加一個CC-linke模塊在帶8個FX3U plc控制20幾個軸,(出于對成本的考慮)不知道這樣行不行,請各位大哥們給點建議,謝謝!
馬國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 256 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-03-23
查看馬國富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-06 21:29
不行的,20幾個伺服這樣的系統肯定有問題,用Qplc +QD75
馬國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 256 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-03-23
查看馬國富的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-07 09:36
Q 和 FX 之間的通訊不是CC LINK ,你打電話4008213030 問一下唄
樓主留言:
嗯,謝謝!

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院