用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
變頻器老是壞
上一主題
下一主題
1938710891
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
24 個
工控威望:
155 點
下載積分:
1311 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2013-08-25
最后登錄:
2025-07-05
查看1938710891的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-05-04 13:49
全看
|
小
中
大
請教論壇里的大神:400V電壓對變頻器是否過高?為什么變頻器老是壞呢?
分享
alhg2012
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看alhg2012的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-05 07:53
全看
|
小
中
大
環境差,應注意防暴問題。要將變頻器放在遠離車間的外邊車間配電室,一則安全,二則變頻器壽命長。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
變頻器老是壞
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院