如何通過外部一個點(隨便)控制HC0當前值為0.也就是說比如外部一個I0.0為1 則復位HC0 。 只會PV=SV 復位HC0
分享
yaoqibbs
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
159 點
下載積分:
1034 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2013-08-14
最后登錄:
2023-04-11
查看yaoqibbs的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-03 08:41
全看
|
小
中
大
圖片:
如果用外部點控制HC0當前值很簡單 直接重新給高速計數器SMD38重新賦值“0”同時重新啟動高速計數器,還有你說的PV=SV時,只是進入中斷 HC0還會繼續增加的