我想做個脈沖保護程序 就是用計時器T33(10ms) 做個每0.5S檢測此脈沖(HC0)分別給VD500和VD504,之后比較是否相當,如果想當證明脈沖傳感器壞了,設備停機。但是 我通過程序監測為什么為什么VD500與VD504有的時候相當,有的時候不相等(但也就差幾個脈沖)我感覺我程序沒問題為什么實現不了呢
分享
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
429 個
工控威望:
747 點
下載積分:
2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間:
2012-02-14
最后登錄:
2024-04-01
查看liuqiang1986的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-04-21 15:02
全看
|
小
中
大
你這個必須用中斷來檢測編碼器的脈沖,然后去比較。