FX1S指令C20 D200 復位C20后在觸摸屏輸入的數值D200變了怎么辦?
上一主題
下一主題
aniusj
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-04-07
最后登錄:
2014-05-27
查看aniusj的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-04-18 09:59
全看
|
小
中
大
使用FX1S、TK6070IH編程如下:
LDP X0 OUT C20 D200 (D200在觸摸屏設為3)
LD X3 RST C20
X0、X3均使用接近開關輸入信號,調試發現,在第一次計數3次,
C20輸出, X3復位C20后,觸摸屏上D200顯示的數字變為觸摸屏設定的上限65535,
再次運行,第二次計數3次,C20輸出, X3復位C20后,觸摸屏上D200顯示的數字全變為*****,
請教這是什么情況?如何處理?
分享
aniusj
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-04-07
最后登錄:
2014-05-27
查看aniusj的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-04-19 11:47
全看
|
小
中
大
分享
aniusj
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-04-07
最后登錄:
2014-05-27
查看aniusj的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-04-19 11:48
全看
|
小
中
大
版主審帖,黃花菜都涼了。。。。。
分享
aniusj
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-04-07
最后登錄:
2014-05-27
查看aniusj的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-04-20 14:07
全看
|
小
中
大
MOV指令試過了,一樣的情況。
4樓說的情況我再看看可否排除,謝謝各位。
分享
aniusj
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-04-07
最后登錄:
2014-05-27
查看aniusj的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-04-20 14:24
全看
|
小
中
大
按4樓說的,已解決啦,謝謝