儀表ORP 測量范圍:+1000 ~ -1000 ,電流輸出:4 ~20mA
線性關系是0.25???
怎么用FX2N-2AD計算出來觸摸 屏幕顯示負數 ????
做工控人.不停學習.分享.交流.
分享
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
323 個
工控威望:
405 點
下載積分:
9603 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2006-10-11
最后登錄:
2025-07-09
查看zl6079的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-04-17 01:06
全看
|
小
中
大
1.讀數轉為實數存D100 2。D100/4000(分辨率)=D110 3.D110*2000(上下限量程和)=D120 4.D120+(-1000)=實測值 觸摸屏上用實數顯示 圖片上分辨率是0-1600