相序保護器怎么會燒壞,XJ3-G AC380
上一主題
下一主題
andy_gao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
284 個
工控威望:
449 點
下載積分:
2188 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2012-08-02
最后登錄:
2025-05-06
查看andy_gao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-04-14 14:21
全看
|
小
中
大
底座都燒糊了,相序保護器上的2個腳直接燒斷,什么情況下才會燒壞呢
補充一下,我這個就是從主回路把L1\L2\L3引過來檢測一下,輸出的常閉點接到PLC上了,用了大概有一個月之后燒了
[ 此帖被andy_gao在2014-04-15 11:25重新編輯 ]
分享
mmxx111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
491 點
下載積分:
1217 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間:
2012-10-11
最后登錄:
2025-07-27
查看mmxx111的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-04-14 16:02
全看
|
小
中
大
是質量問題還是,控制電流大或短路