用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
今天遇一怪事給大家分享分享
上一主題
下一主題
360搜索
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
1605 點
下載積分:
11298 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間:
2013-08-21
最后登錄:
2025-07-01
查看360搜索的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-03-17 21:01
全看
|
小
中
大
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
分享
沐雨秋晨
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
120 點
下載積分:
567 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2014-02-12
最后登錄:
2023-08-16
查看沐雨秋晨的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-17 21:23
全看
|
小
中
大
繼電器線圈應該有并反向二極管的吧,如果繼電器接反掉的話。。。
你的是繼電器輸出還是晶體管輸出的呀?
俺也不清楚,坐等樓下高手回答
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
今天遇一怪事給大家分享分享
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院