發表于: 2014-03-17 21:01
全看
|
小
中
大
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-04
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-18 16:06
全看
|
小
中
大
繼電器如果接反(指正、負)只能是指示燈回路無法正常工作而已。這個問題我也傾向于樓主的PLC輸出端子上存在漏電,或者這些繼電器指示燈的LED反向漏電電流變大造成。